渦街流量計是一種用于測量流體流量的儀器。渦街流量計由一個圓柱形的測量管和一個傳感器組成。流體流過測量管時,會在流體內產生渦流。渦街流量計的傳感器能夠檢測這些渦流,并通過物理原理來計算流量。參照美國科恩科KNKE的進口渦街流量計在案例上的統計,進口渦街流量計廣泛應用于工業、石油、化工、電力、水處理等領域。它的優點在于結構簡單、可靠性高、測量精度高、使用壽命長、成本低廉。在正常使用渦街流量計的過程中,會出現渦街流量計有誤差的情況,那么渦街流量計怎么去校準?渦街流量計校準方法有哪些?下面美國科恩科工業技術專家為大家講解一下渦街流量計的校準方法。
1.靜態校準
測量靜態電流,用24V串聯一個標準電阻,用數字電壓表測量,或用現場指示器檢查。
無流量信號情況下,靜態電流為4mA,現場指示在0%。如果有偏差,可以調整電位器W1,但調整前必須用示波器或頻率計觀察,確定沒有頻率信號(方波)。只有當頻率-電流轉換器沒有輸入時,零點調整才有意義。在系數板斷開的情況下,可以直接調整W1實現調零。
2.動態校準
動態檢查是指有信號輸入的變送器的檢查。
輸入上限流量信號,TP4的輸出頻率為1000Hz。此時,頻率和電流變化電路應具有滿量程輸出,變送器輸出電流應為20mA DC。如果有任何偏差,可以調整量程電位計W2,使輸出為20mA DC。在一般應用中,要改變測量范圍,我們只需計算KB值并調整編碼開關上的KB值來改變變送器的流量測量范圍,而無需調整W2電位計。
3.模擬校準方法
在判定室進行電路測試時,可以采用模擬測試的方法。用頻率發生器的信號替換探針信號。頻率發生器輸出外殼的屏蔽端應連接到(公共接地)端子,而不是端子,信號輸出端應連接到放大器板輸入端子的任何端子。
頻率發生器輸出信號的頻率在變送器出廠合格證規定的頻率范圍內進行調節,頻率高時信號幅度略有增大,一般可控制在1 ~ 2VPP范圍內,受制于能發出電的大電路的輸出反應。
以上就是美國科恩科工業進口渦街流量計專家整理的關于渦街流量計的三種校準方法,希望能對您有幫助。